综合布线中钢管明敷的吊子间距是多少???
综合布线中钢管明敷的吊子间距是多少???
请问综合布线中钢管明敷的吊子间距是多少???
在哪里有具体规定?
发布于
2006-08-13 16:58:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
huanahu
当金属管是15-20MM时,最大距离钢管是1.5M,电线管是1.0M
当金属管是25-32MM时,最大距离钢管是2.0M,电线管是1.5M
当金属管是40-50MM时,最大距离钢管是2.5M,电线管是2.0M
当金属管是70-100MM时,最大距离钢管是3.5M
此标准在《民用建筑电气设计规范》9.4.6 第163页
2006-08-13 17:13:13