土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电缆铠装接地线与零序互感器位置

电缆铠装接地线与零序互感器位置

发布于:2011-11-28 08:46:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
高压电览的屏蔽线铠装的那个接地线能不能穿过零序互感器

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-3 21:30 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 无纤尘
    无纤尘 沙发
    接地线一般从电缆头引出来,零序互感器一般在电缆头下面。所以接地线应当穿过零序互感器,这样零序互感器包围的还是所有的电流,如果不穿过的话,正常情况下零序互感器也是能测到电流的,无法区分是接地了还是没接地

    [ 本帖最后由 zhang33762 于 2011-11-29 16:24 编辑 ]
    2011-11-29 16:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 板凳
    10kV出线电缆穿过互感器安装
    2011-11-29 10:14:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力变压器瓦斯保护动作分析

论文简介: 电力变压器是用来改变交流电压大小的电气设备,在电力系统和供电系统中占有极其重要的地位。目前在我国电力 系统中大量普及使用油浸式变压器,保护变压器的安全运行也自然成为电力部门的重点工作,而瓦斯保护就是确保油浸式变压器安全稳定运行的有效技术措施之一。瓦斯保护是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的,本论述详细阐述了电力变压器瓦斯保护装置信号动作的原因及其事故分析诊断的基本原则与处理方法,并提出了反事故措施。

回帖成功

经验值 +10