土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 能否用星三角启动??

能否用星三角启动??

发布于:2006-08-13 15:51:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有台30KW的助燃风机,型号为Y200L1-2,不知能否使用星三角降压启动。希望各位大侠给个意见。。

全部回复(100 )

只看楼主 我来说两句
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    风机、水泵启动需要的启动转矩的大小要看具体用途,就风机来说,如果出风口没有多大阻力(如新风机,排风机)0.3倍启动转矩就够了,采用星三角启动风机、水泵的方案国标图上都有。对于风机,如果出风口有较大阻力,启动转矩就比较大。助燃风机也就是鼓风机,出风口有较大的阻力,所以提高启动转矩比较好,经济适用的方案是用自耦降压启动,65%抽头启动转矩0.42,80%抽头启动转矩有0.64,如果变压器容量及启动电压降不是问题,用80%抽头,反之可以用65%抽头。
    2009-08-04 05:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • m603601175
    m603601175 板凳
    我们单位有一台160kw的泵是采用星三角启动的。只要变压器容量足够就好。
    2009-08-03 19:13:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多