EDI系统出现琐机情况,主管和我们说了一个解决方法是:停止EDI系统,将变频器上的P1254中显示的值1改为0就可以了,小弟实在不明白,P1254代表什么?1代表什么?0又代表什么?还望大家给予指教,我们用的是西门子430的变频器。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hs2010hb
    hs2010hb 沙发
    哪是指令号呀 比如1可以,0 不可以
    2012-02-18 11:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • x573788991
    x573788991 板凳
    哥们 太感谢了,我到现在才知道0与1的含义!那个资料我看了。