土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 临时高压设水箱??

临时高压设水箱??

发布于:2003-09-16 23:09:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按一些朋友的说法,只要是临时高压都设水箱,那什么才叫常高压,是市政压力多大或是双水源吗?那一般的多层建筑,只要有室内消火栓系统不都要设水箱了,但我从来没见过这样做的,这如何解释??

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yyqdudu
    yyqdudu 沙发
    但是我们这里只要有喷淋,那就是常高压也不行,必须是水池+水箱,除非是双水源,就是要确认两个水厂供水.
    2003-09-18 19:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuchq
    yuchq 板凳
    临时高压不一定设水箱,常高压就是室外管网的水压和水量任何时候都能满足最不利点消防水压和水量要求。
    2003-09-17 07:55:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个自喷的小问题

各位师傅!32平米的车库和60平米的挡案室都需设自喷,对吧?

回帖成功

经验值 +10