土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘电阻

绝缘电阻

发布于:2011-11-27 16:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问1kv以下电缆线路绝缘电阻是多少就没有问题了?我现在又根电缆零线和地线间绝缘电阻是50兆欧(稳定),请问有问题吗?在线等答案。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xing_zai
    xing_zai 沙发
    请问区管这个是怎么得出来的呢?请区管赐教!谢谢啦!
    2011-12-02 14:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    N芯与PE芯是50M,这根电缆约有100米?

    没问题,其他芯线间绝缘电阻不比这个小吧,1000V摇表测量在2M以上一般没问题,天气也有关系(湿度),干燥天气新电缆一般都在20M以上,好的在500M以上。
    2011-11-27 21:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天车的负荷计算问题

现有6台20t天车的厂房,厂房长170m。请问天车的负荷如何计算?手册上只有3台的计算,不知 6台如何计算。请教大家给以解答

回帖成功

经验值 +10