土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层住宅区的消防问题?

高层住宅区的消防问题?

发布于:2006-08-13 08:27:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
兄弟作了一个高层区的管网设计,面积40公顷,各类管线太多,规划为管线留出的位置太少,室外有专门的消防水泵房,供高层区和地下车库的消火栓和喷淋用水,室外消防接市政管网,兄弟问:从消防泵房出来的供室内消火栓和喷淋用水的管道可不可以为一条,进入单体后在湿式报警阀前分开。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jinhui020222205
    一般情况下最好分开设置!
    2006-08-14 11:25:14

    回复 举报
    赞同0
  • inhit
    inhit 板凳
    如果消火栓系统与自喷系统泵流量及扬程差别不大时,布置确有困难时,可共用消防泵,在报警阀前分开。
    2006-08-13 19:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多层民用建筑和厂房设置消防水箱高度的疑问!

多层民用建筑和厂房设置的消防水箱高度有何规定?我只在06版建规条文解释 8.4.4第二条里看到“消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”它没有像高规7.4.7.2那样给出具体数据! 到底“最不利点消火栓栓口静压”是多少?怎么办???这是我更新的新问题!

回帖成功

经验值 +10