6月份毕业到现在快半年了,同是11届毕业的你在设计院做了些什么啊,公司来了四五个新人,感觉大家都挺闲的,不是说设计院加班比较多,我们都没什么活,有点误人子弟,浪费时间啊,你们都做了些什么项目啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句不赞同,结构体系都改变了,就好比底框结构中的砌体抗震墙一样,是先砌筑墙然后浇筑框架柱,形成整体性。如果先浇筑框架柱后砌筑墙体,实质只起填充墙作用,结构体系都变了。
再举个例子:框架结构,变形是剪切型的,位移下面大上面小。剪力墙结构变形是弯曲型的,位移下面小上面大。如果框架结构中增加了部分剪力墙,实际上对顶部框架是不安全的,需要进行安全复核。。。。
题中砌体和框架共同施工,形成了整体性,性质已经类似框剪结构了,虽然抗侧刚度增加,但结构顶部存在不安全性
其次梁的支座负钢筋位置发生移动(移动至墙体位置),可能导致原框架配筋位置不对,墙体位置支座负筋不够等安全因素。。。
建议:虽然现在一直提倡创新,但一定要在结构概念清晰的情况下创新,很多施工方法是经过成千上万的工程经验积累下来的,存在具有它的道理,错误的标新立异,可能出安全事故。