关于10KV双路供电问题

发布于:2011-11-27 10:40:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看过许多双路供电的10KV配电设计,都是两边进线柜中间加联络柜,我想请问不用联络柜行吗?两个进线柜可以进行电气闭锁,机械闭锁用两个锁一把钥匙来实现,这种方案行吗?为什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发

    高压不设母联,做成两个单母线带两台变压器,完全备用是可以的。
    2011-11-29 14:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳

    高压二路电源都不能送了,你低压有10段也没用啊?!
    2011-11-28 12:01:28