土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】自供热系统末端不热问题。

【请教】自供热系统末端不热问题。

发布于:2011-11-26 23:06:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:
我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
现在怀疑:1、循环水泵问题(扬程32M 流量100m³/H 15KW)
2、进户管道堵塞
我是外行人 表述不专业,请大家见谅。 如看不懂我会继续补充 在线坐等。

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • 泡泡鱼
    泡泡鱼 沙发
    常压锅炉使用循环泵定压的,你的沿程阻力+末端阻力+锅炉房阻力+地形高差+楼高应小于32米
    2011-12-08 22:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • ybz5888
    ybz5888 板凳
    来学习 积攒点经验。
    2011-12-08 16:38:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

采暖供回水压力大概一致的问题

小弟向各位大大请教个问题啊.小区采暖采用地盘管系统,换热机房供水压力0.95MPa,回水压力0.85MPa.但是有一个楼(不是末端的)进楼的供水主管压力0.85MPa测压位置在阀门进口段主管上,回水压力0.82MPa,测压位置在回水主阀门进口段主管上,现在这个楼回水整个不热,靠近主管的第一个单元入户供水有温度,其余的没有 请问是怎么回事???大家帮分析哈