土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求救:手上一接触氧化工艺出了问题

求救:手上一接触氧化工艺出了问题

发布于:2011-11-26 21:50:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
IMG_20111125_142942.jpgIMG_20111125_142952.jpg




手头上有一接触氧化工艺出了问题,请知道情况的大大们指点。

废水是喷涂废水,原有处理系统是加碱加 PAM 沉淀后入水解池再到接触氧化池。进水 COD5000 左右,出水为三级标准。

后来环保部门要求执行二级排放标准,于是在原有基础上增加了一套 FENTON 系统和气浮设备,现在流程是: FENTON 气浮 一沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放。
但改造后系统运行一直不理想,效果甚至不如之前,现在接触氧化池天天有很多白色泡沫,像洗衣服那浮白色的,有一米多高,整天不散。

请问有人见过这种情况吗?怎样解决呢?

IMG_20111125_142952.jpg


IMG_20111125_142942.jpg

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • laocaicaoyong
    laocaicaoyong 沙发
    对,生化效率只有50%不到,一般来说,90%左右才是正常的吧,但水温只有10试左右,不敢买菌,要不一下子又没几万元,领导会叼死我了
    2012-02-02 16:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • laocaicaoyong
    laocaicaoyong 板凳
    撑死我了,真没办法,新手上路,死得很难看,没有经验
    2012-02-02 16:45:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多