发布于:2011-11-26 21:37:26
来自:建筑设计/城市规划设计
[复制转发]
例:金泉写字楼方案设计说明
第一章 建 筑
一、工程概况
金泉写字楼(以下简称大楼),位于福州市湖东路与金泉路的交叉路口,省国土资源局办公大楼的北面。基地位置突出,该地段是福州的金融商务中心区,软硬件条件优越,交通便利。
二、设计依据
1、甲方——金泉写字楼的方案委托协议书;
2、甲方提供相关的设计资料;
3、采用设计标准及技术规范:
《民用建筑设计通则》;
《高层民用建筑设计防火规范》;
《汽车库设计防火规范》;
《人民防空地下室设计规范》;
《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》
三、建筑设计构思
由于地处福州市的金融商务中心区,地段位置重要,建筑的个性要明显,但又不能过于张扬,必须与周边的建筑环境相融合,并符合城市规划部门对城市空间的要求。
四、方案设计说明:
1、总体设计及交通组织
大楼面对主要干道——湖东路设营业大厅主入口;方便不同层次储户办理金融业务;三层以上办公楼部分的主入口设在次干道——金泉路上,办公部分的另一次入口设在大楼的西面。运钞通道也设在西面,避免与主入口相互交叉、干扰。地下车库的坡道设在大楼的北侧,坡道出入口设在次干道上,方便车辆进出。
大楼的造型以欧式为主。1-7层的营业大厅主入口部分采用比较古典的三段欧式柱头及拱形门窗,利用这一古典的建筑片断来引起人们的怀旧情怀。其它部分多采用不锈钢、小块玻璃幕墙及简化的欧式构件,既能满足建筑的现代化功能,又能与欧式格调相协调。
2、消防设计:
大楼为15层总高大于50米的一类高层建筑,消防登高面设于大楼的西面,大楼的周边与城市道路形成环形的消防通道。大楼的平面设计消防疏散宽度的均满足规范要求。
3、功能分区
大楼一层为营业大厅,考虑金库的重要性,将其设在一层的中心位置;二层为个人金融业务中心,三层至十三层为金泉写字楼办公部分;十四层为金泉写字楼内部食堂,考虑大会议室空间要求,将其设在顶层。地下一层为车库及大楼的设备用房。
4、人防设计:
大楼一层地下室平时为汽车库及设备用房,战时经适当封堵可做一个六级的人防防护单元,并分隔为两个抗爆单元。
五、主要技术经济指标
实用地面积:3037.5m2
总建筑面积:10908.8m2(不包括地下室1949m2)
建筑占地面积:854m2
建筑密度:28.12%
绿地面积:759.4m2
密 积 率:3.59
绿 地 率:25%
机动车停车位:地上4辆,地下31辆
非机动力停车位:340辆
第二章 结 构
一、工程概况:
拟建工程为1幢15层(高度大于50米)的大楼,大楼下设一层地下室。
二、结构设计依据:
1、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;
2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002;
3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002;
4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;
5、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002;
6、《建筑桩基技术规程》JGJ94-94;
7、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94 2003年版)。
三、荷载取值及主要设计参数:
1、50年一遇的基本风压0.70Kpa,地面粗糙度:C类,风载体型系数:1.3。
2、抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值为0.1g,设计地震分组:第一组。
3、建筑抗震设防类别:丙类,建筑结构安全等级:二级。
4、地基基础设计等级:乙级
5、人防抗力等级:六级。
四、主体结构选型
本工程拟采用现浇钢筋混凝土框架——剪力墙结构体系,梁板采用普通钢筋混凝土梁板。
五、计算程序:
本工程主体结构分析采用中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部开发的PKPM系列软件。
第三章 给水排水
一、设计依据:
1、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版);
2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)
3、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);
4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);
5、《自动喷水灭水设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)
二、给水部分
1、水源:该楼南侧湖东路引进一根DN150给水管供小区生活消防给水用水,市政给水管压力≥0.10mpa(从室外地面算起)。
2、本工程是一栋15层的财贸金融大楼,大楼生活给水系统拟考虑分区分压供水,力求达到用水可靠和水质保证。
3、用水标准及用水量:
大楼按10L/m2计,停车地面冲洗按3L/m2计。绿化按2L/m2计,总日用水量为113.5m3/d。
序号 用水单位 用水定额 数量 日用水量(m3/d)
1 公建 10L/m2•d 10602m2 106
2 绿化 2L/m2•d 759m2 1.5
3 小车冲洗 30辆 200L/辆 6
4 小计 113.5
4、给水系统:
大楼2层及2层以下由市政直接供水,3层~15层均由屋顶水箱分区供水。地下室生活水箱容量为30m3,屋顶生活水厢为25m3,泵房和设备间、生活水池、消防水箱等均设置在大楼地下室。
三、排水部分
本工程采用雨污分流,污废合流方式排水,地下室废水设潜污泵排放。
本工程总排污量为126m3/d,污水量按1×90%生活水量考虑。
生活污水经化粪池处理后排入东侧金泉路市政污水管;雨水经雨水口,雨水管集中收集后排入小区金泉路市政雨水管。
四、给排水消防设计
消防给水及固定灭火装置。
1、本工程消防设施按一类财贸金融楼设防,室外消防用水按30L/s,室内消防用水量按40L/s计,自动喷淋系统按30L/s计。
2、室外消防系统:
室外消防栓系统由市政给水环状管网供给,设置地上式室外消火栓。
3、室内消火栓系统:
室内消火栓管网环状布置,地下室、配套室内消火栓布置按任何部位均有两支枪到达设置。在大楼屋顶设18m3消防专用水箱,并设专用管道分别与室内消火栓系统和消防喷淋系统连接,以保证火灾初期消防用水。地下室消防泵房内设置室内消火栓消防泵二台(一用一备)。消防栓箱内设有按钮可直接启动消防主泵,并应设消防卷盘,并设有消防水泵接合器与室内消火栓管网相连。
4、室内自动喷淋消防系统:
根据消防规范规定,地下车库设置喷淋消防系统,自动喷淋设计水量为30L/s计。地下室消防泵房内设喷淋泵二台(一用一备),喷淋泵启动由湿式报警阀处压力开关控制,大楼屋顶18m3消防水箱接专用管道与湿式报警阀前连通。所有控制讯号均传送至底层消控中心,自动喷淋系统设置水泵接合器。
5、水喷雾系统:
在地下室柴油发电机房设置水喷雾灭火系统,地下室消防泵房内水喷雾泵与喷淋泵合用,大楼屋面消防水箱接管道与雨淋阀前连通。所有控制讯号均传至消控中心,水喷雾系统水泵接合器与喷淋水泵接合器合用。
6、手提式灭火器:
在地下室车库、动力房及各层平面适当位置均设手提式灭火器。
7、消防水池:
消防水池储3小时室内消火栓用水量及1小时喷淋用水。
消防水池容积为864m3。
第四章 电 气
一、设计依据:
1、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92);
2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);
3、《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90);
4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);
5、《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98);
6、《民用建筑电话通信管线设计标准》(DBJ13-08-92);
7、《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94);
8、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72:95);
9、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94);
10、《建筑智能化系统工程设计标准》(DBJ13-32-2000)。
二、设计范围
变配电、照明、动力、防雷接地、火灾自动报警、综合布线、有线电视、视频监控等内容。
三、电源
1、本工程属一类高层建筑,其消防用电设备,火灾应急照明等按一级负荷要求供电。
2、采用两路10KV高压供电,设两台800KVA干式变压器,配电房设于地下室。
3、为保证消防用电设备,火灾应急照明等的应急供电,在地下室设1台315kw自启动柴油发电机组,要求能在15s内自启动。
4、本工程采用高供高量,功率因数补偿采用低压侧集中补偿方式,补偿后Cos>0.9。
四、线路敷设
1、照明、空调干线采用封闭式母线配线;水泵等动力设备以反射式配线,采用YJV电缆沿着电缆桥架敷设。
2、其余照明,插座线路均采用BV导线穿钢管或沿金属线槽敷设。
五、防雷接地
1、本工程按第二类防雷建筑物要求设置防雷措施,内容包括防直击雷,防雷电波侵入及防雷击电磁脉冲。
2、利用基础桩基,承台及地梁内两根主筋通圈焊接成基础接地体,接地电阻<1欧姆;本工程防雷接地、保护接地、变压器及发电机组中性点接地,弱电系统接地共用同一接地体。
六、火灾自动报警:
1、本工程属一类高层建筑,为一级保护对象,采用控制中心报警系统;消控中心设在一层,内设火灾报警控制器,消防联动控制柜,火灾应急广播、消防电话主机等消防设备;火灾自动报警采用二总线制。
2、在设备用房、疏散走道、电梯前室等处设智能火灾探测器。在主要出入口、公共场所等处设手动火灾报警按扭。
3、设置消防联动控制系统,火灾发生时可以实现电梯迫降,火灾应急广播自动开通,消防喷淋泵自启动等消防措施。
4、设置火灾应急广播系统,在公共场所、疏散走道等处设火灾应急广播,火灾经确认后自动接通大楼火灾应急广播,以便指导疏散。
七、环境保持:
设备排气竖井和排风道,分别将发电机的废气和厨房油烟由屋面高空排放。
第五章 暖 通
一、设计依据:
1、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003;
2、《人民防空地下室设计规范》GB50038-94;
3、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版);
4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;
5、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98。
二、设计内容:
本综合楼通风与空气调节设计主要涉及:
1、夏季舒适性空调设计;
2、大楼各部分通风及防排烟设计;
3、地下室人防通风设计。
三、设计参数:
依据大楼各房间使用要求,确定室内设计计算参数:
房间名笱 夏季 冬季 新风量
(m3/h•人)
温 度
(℃) 相对湿度
(%) 温 度
(℃) 相对湿度
(%)
会议室 24~26 55~65 25
门厅、前室 25~27 55~65 15
办公 25~27 55~65 30
五、空调系统
1、空调方式
⑴ 根据建筑功能、平面分布及甲方的使用要求,综合技术、经济、管理诸因素,设计考虑大楼设中央空调系统,采用可变冷媒流量变频式中央空调系统,以满足大楼不同功能使用要求,金库单独设置一套恒温恒湿空调系统。
⑵ 每层采用一~二套可变冷媒流量变频式空调机,室内机款式根据平面及装修情况选定;每层设置新风系统,新风机采用全热交换器,室外新风经全热交换器予处理后送入室内,新风负荷50%归室内机承担。
六、通风系统
变配电房、泵房分别设置独立机械送、排风系统。
地下层车库设置机械排风(兼排烟)系统,且设机械送风系统。
地下车库和设备用房送、排风系统的风量均按换气次数确定,详见下表
房间名称 换气次数(次/时)
进风 排风
汽车库 5 6
变配电房 10 15
七、防排烟系统与防火措施
大楼防烟楼梯间、前室(合用)分设独立的机械加压送风系统,并按规范要求确定系统加压风量。
八、消声与减振
设备基础和空调箱均设减震器,通风空调设备安装均设减振吊架,设备与风管以软接头联接,空调送总管上设置消声器,空调室设防火隔声门。
九、防空地下室通风
地下车库战时设一个六级(二等)人防掩蔽单元,掩蔽人数均为600人。人防单元设清洁式、滤毒式和隔绝式三防通风方式,并允许在外部染毒时部分人员出入人防单元。
进风系统设消波装置(活门+扩散室)、除尘器、过滤吸收器、配置轴流通风机和电动脚踏两用风机。清洁式、滤毒式均采用机械送风,全工事超压排风,排风经活门口排至室外。各通风方式风量取值为:清洁式6m3/h•p,滤毒式2.5m3/h•p,滤毒式通风时满足防毒通道大于30次/时的换气次数,隔绝防护时间大于3小时。
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报