土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 矛盾 渴盼求解

矛盾 渴盼求解

发布于:2006-08-12 20:51:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常压热水锅炉循环泵一般安装在锅炉的出水口,但确保锅炉满水的补水箱不能放置太高,否则,锅炉会带压,这样一来,循环水泵的气蚀余量就成了问题,尤其是锅炉出口的水温高,水泵入口为负压,热水容易气化,使系统大量产气,应该如何处理这个矛盾呢?求解

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • j88512730
    j88512730 沙发
    采用微机补水应该可以吧。只要锅炉受压小于10M水柱,仍然可以视为常压锅炉啊
    2006-08-13 10:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • sijianhui
    sijianhui 板凳
    谢谢对我的问题的讨论。我遇到过几种情况:1、锅炉运行中,间歇性震动,异响,我通过调小循环水泵的出口阀门解决了问题。2 、在运行时立式锅炉呈现补不进水的"顽固性"真空现象,也是用以上方法解决的。3、系统总有排不完的气,正是我提出问题的原因。
    2006-08-12 22:33:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多