土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 矛盾 渴盼求解

矛盾 渴盼求解

发布于:2006-08-12 20:51:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
常压热水锅炉循环泵一般安装在锅炉的出水口,但确保锅炉满水的补水箱不能放置太高,否则,锅炉会带压,这样一来,循环水泵的气蚀余量就成了问题,尤其是锅炉出口的水温高,水泵入口为负压,热水容易气化,使系统大量产气,应该如何处理这个矛盾呢?求解

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • j88512730
    j88512730 沙发
    采用微机补水应该可以吧。只要锅炉受压小于10M水柱,仍然可以视为常压锅炉啊
    2006-08-13 10:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • sijianhui
    sijianhui 板凳
    谢谢对我的问题的讨论。我遇到过几种情况:1、锅炉运行中,间歇性震动,异响,我通过调小循环水泵的出口阀门解决了问题。2 、在运行时立式锅炉呈现补不进水的"顽固性"真空现象,也是用以上方法解决的。3、系统总有排不完的气,正是我提出问题的原因。
    2006-08-12 22:33:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热工计算与围护结构热工性能权衡计算

请问:今年实行的公共建筑节能设计标准中提到围护结构热工性能权衡计算与住宅设计时的热工计算是一样的吗?热工性能权衡计算似乎很麻烦,可以用热工计算来衡量公共建筑是否满足节能要求吗?

回帖成功

经验值 +10