土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 2010版本PKPM的短肢剪力墙判定是在令人纠结

2010版本PKPM的短肢剪力墙判定是在令人纠结

发布于:2011-11-26 18:09:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
身在小院,2010版本的PKPM现在才换掉,可是用新软件对短肢墙的判定看了让人纠结,是我建模有误吗? 为什么有些是短肢墙的没判定为短肢,有些墙体一半是短肢一半是普通墙。那位高人能够帮忙答疑解惑。。。。。。 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • bwg2009
    bwg2009 沙发
    短肢剪力墙和一般剪力墙按以下规定进行分类:
    ⑴ 对于一字形剪力墙,墙肢长度与厚度之比为5-8的剪力墙属于短肢剪力墙,墙肢长度与厚度之比大于8的剪力墙属于一般剪力墙。
    ⑵ 对于L型、T型、I型剪力墙,一个方向墙肢的长度大于墙厚的3倍,另外方向的墙肢长度大于墙厚的5倍,属于一般剪力墙,否则为短肢剪力墙。
    2017-06-30 09:35:30

    回复 举报
    赞同0
  • yw1967737
    yw1967737 板凳
    其他复杂墙肢也是类似的判别方法
    2017-06-29 08:58:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位郑州地区高层剪力墙住宅含钢量

请教各位:郑州地区(7度半)100m以下高层,剪力墙住宅,2.9m层高,正负零以上含钢量(2010系列新规范)是多少?

回帖成功

经验值 +10