3d3s可以自己增加荷载组合。但是很多情况是,规范要求,验算什么什么的时候(比如说是稳定)按照什么情况组合,(包括什么工况、分项系数、组合系数等等)。我自己添加在里面了。好了,问题是,怎么保证我添加的组合只对那一个指标(稳定)进行验算,而不对其他的强度啊,挠度啊,绕2轴等等进行验算呢?因为有可能我添加的组合对稳定验算满足了,但是对挠度验算不满足,最后出来结果是不满足。但实际上是满足的。请问这个问题有什么办法解决?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
longward21cn
沙发
这主要看你预起拱的目的是什么了。在《空间网格结构技术规程》(JGJ7-2010)里面的3.5.2条:网架与立体桁架可预先起拱,其起拱值可取不大于短向跨度的1/300。当仅为改善外观要求时,最大挠度可取恒荷载与活荷载标准值作用下挠度减去起拱值。
2012-02-25 16:05:25
赞同0
-
novf
板凳
你这个不是已经是4坡吗
2012-02-24 16:07:24
赞同0
加载更多回复 举报
请问起拱是什么意思
回复 举报