【求助】SBR系统与自发电及市电配合的异同
【求助】SBR系统与自发电及市电配合的异同
污水处理厂SBR工艺,9台250KW鼓风机软启动控制,分3组,两用一备.接市电系统运行正常.接自备沼气内燃发电机系统(2台1250KW,2台1350KW发电机,孤岛运行),鼓风机开关经常跳,求可能原因.
发布于
2011-11-26 14:29:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(22 )
xyyrrr
今后,谁说软启动省钱,我跟谁急.
初投资是便宜,可电源呢,相对变频,软启动变压器要选的大一些,整体考虑,就是把费用加给电源了.投运后,变频和软启那个省钱就不一用我再废话了吧.而且变频还有其它功能.
2011-12-03 16:46:03
来自 PC
评论
举报
xyyrrr
太感谢了,我到网上看能找到电子版的不,N久没买书了,书香都忘了什么味了。
2011-12-01 13:12:01
来自 PC
评论
举报