土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】船用压缩机组一吸二排压力忽然下降

【求助】船用压缩机组一吸二排压力忽然下降

发布于:2011-11-26 14:18:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
船用812.5型往复式压缩机组 正常工作中 藏温达到零下20度左右 机组一排二吸压力忽然下降 排温正常 正常工作中压力在0.4左右 一排二吸压力忽然降到0.2~0.3 排除低压安全阀泄压之外 还有哪种可能会导致这种情况
关于这型号机组跑油很厉害什么原因 当加一载 抽机组真空时 排气放气阀有大量润滑油喷出 这些情况是什么原因造成的 请专业技术人员 帮忙参考一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cywhqf
    cywhqf 沙发
    是不是双级压缩的一级排汽二级吸气温度?随着蒸发温度的下降,中间压力会降低,一级排汽和二级吸气温度下降是正常的。
    2011-12-08 12:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • tzgg1358
    tzgg1358 板凳
    我是搞船用空调冷藏的,你所说的一排2吸是什么意思?正常情况下,低压22一般在0.1MP。
    2011-12-06 20:54:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多久没来了~~~~~~~~

多久没来了,但不变的是以啊鼑为主版主们依然很给力啊

回帖成功

经验值 +10