土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 湿式报警阀启动后这个现象是否正常

湿式报警阀启动后这个现象是否正常

发布于:2011-11-26 12:39:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新手急盼前辈赐教
现象:一个区域有8组湿式报警阀,假设7个湿式报警阀网管后都不漏水,仅1个湿式报警阀后网管微渗漏,直致造成供水系统降压,稳压泵自动启动补水至停泵(按设计压力0.15MPa-0.20Mpa 气压罐300L),但这个湿式报警阀压力开关报警,主泵启动。
1)这个现象是否正常?
2)稳压泵启/停,设计压力是否正确?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 懒人啥都不写
    1.如果管网漏水量持续而且足够大的话(漏的量有多大?至少要超过报警阀自带的延时器的排水能力,“微渗漏” 这个说法没法想象),报警阀压力开关动作是正常的,不正常的是管网漏水的现象;
    2. 稳压泵的概念在国家标准里是没有的,国标规范中只有增压泵一说,如果楼主所提到的设备是增压泵功能,可能会设置在建筑物的屋顶,与屋顶高位消防水箱同设一处,这样的话楼主所提的压力值范围也是可以的,因为喷淋增压泵的功能是保证最不利点喷头(通常是最高楼层的喷头)的工作压力值,有0.15~0.2MPa的增压,加上所设位置的几何高差,应该是可以满足了。但如果是按照一些地方消防规程(比如上海市的地方规程)设置喷淋稳压泵的话,那稳压泵的扬程通常要比主泵高0.1MPa为宜,才好实现稳压泵的启停控制。
    希望以上对楼主有帮助,如果楼主找到问题的症结和解决办法,也请不吝回帖告诉大家一声吧,有个印证。
    2011-11-30 08:52:30

    回复 举报
    赞同0
  • ldl4101026
    ldl4101026 板凳
    当然不正常,建议首先要检查泄漏是否比较大造成补水时报警阀瓣打开时间过长,二是检查一下延迟器是否有问题,定压是根据系统情况来的,
    2011-11-29 10:33:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓工程量中包括灭火器吗?

工程要求每个消防箱配3个灭火器。在算工程量的时候灭火器是额外算,还是含在消火栓工程量里面?

回帖成功

经验值 +10