正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
工程要求每个消防箱配3个灭火器。在算工程量的时候灭火器是额外算,还是含在消火栓工程量里面?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
懒人啥都不写
沙发
1.如果管网漏水量持续而且足够大的话(漏的量有多大?至少要超过报警阀自带的延时器的排水能力,“微渗漏” 这个说法没法想象),报警阀压力开关动作是正常的,不正常的是管网漏水的现象;
2011-11-30 08:52:30
赞同0
-
ldl4101026
板凳
当然不正常,建议首先要检查泄漏是否比较大造成补水时报警阀瓣打开时间过长,二是检查一下延迟器是否有问题,定压是根据系统情况来的,
2011-11-29 10:33:29
赞同0
加载更多2. 稳压泵的概念在国家标准里是没有的,国标规范中只有增压泵一说,如果楼主所提到的设备是增压泵功能,可能会设置在建筑物的屋顶,与屋顶高位消防水箱同设一处,这样的话楼主所提的压力值范围也是可以的,因为喷淋增压泵的功能是保证最不利点喷头(通常是最高楼层的喷头)的工作压力值,有0.15~0.2MPa的增压,加上所设位置的几何高差,应该是可以满足了。但如果是按照一些地方消防规程(比如上海市的地方规程)设置喷淋稳压泵的话,那稳压泵的扬程通常要比主泵高0.1MPa为宜,才好实现稳压泵的启停控制。
希望以上对楼主有帮助,如果楼主找到问题的症结和解决办法,也请不吝回帖告诉大家一声吧,有个印证。
回复 举报
回复 举报