土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板设计中的疑惑

地下室底板设计中的疑惑

发布于:2011-11-25 22:27:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。
水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。
请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。
急需解答,麻烦各位高手帮忙解决

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • youxiangltn
    youxiangltn 沙发
    水浮力的计算思路没有错,在模型中,将水浮力当做恒载输入,活载不能取0,而应该取0.1,这样就可以了
    2011-12-09 22:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • stonehu1
    stonehu1 板凳
    水位如果很高的时候,一部分浮力比较稳定可以看做恒载,可能变化的那部分作为活载。不过这么弄会很麻烦。
    2011-12-01 10:21:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多