发布于:2011-11-25 22:27:25
来自:建筑结构/地下室设计
[复制转发]
想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。
水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。
请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。
急需解答,麻烦各位高手帮忙解决
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报