土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷系统是否需要设置向屋面钢结构喷水的上喷喷头?
某2级丙类钢结构仓库,自喷系统是否需要设置向屋面钢结构喷水的上喷喷头?

全部回答(3 )

  • yaaaa
    多谢相告。我已经做了。
    2003-09-22 21:56:22 来自 PC 评论 举报
  • heaven_lxl
    要的,有一次我没做,让北京市消防局打回来了.因为建筑的防火规范要求耐火极限为3小时.刚结构本身做不到,只能我们做喷林保护了.
    2003-09-18 17:08:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10