土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 关于谷轮热泵压缩机ZW系列的问题

关于谷轮热泵压缩机ZW系列的问题

发布于:2011-11-25 19:40:25 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
ZWKA压缩机在给出蒸发温度和冷凝温度对应下的制热量,能不能看看做是系统的制冷量Q带入制冷循环计算根据公式Q/q《q是单位质量制冷量》求出质量流量。求大家给解答下

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mubieqing
    mubieqing 沙发
    冷凝器的制热量=蒸发器的制冷量+电机功率
    2011-12-20 14:20:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhilengsym
    zhilengsym 板凳
    谢谢你们了,以后多向你们请教。
    2011-12-19 16:22:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 141 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家给个建议

空气源热泵热水器机组在设计时,冷凝温度和蒸发温度多少时最为合适。

回帖成功