土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教配电变压器的过载保护的实现方式

请教配电变压器的过载保护的实现方式

发布于:2006-08-12 15:55:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电变压器的过载保护整定原则是什么?
我认为是配电变压器的额定电流,而我们领导说要乘以一个1.2的系数.
我认为现在的小容量配电变压器用的都是高压熔丝,依靠它进行过载保护是不行的.
那只有依靠低压的总断路器或熔断器了.而在额定电流下这些装置不会动作,根据<低压配电设计规范>熔断器要达到1.44倍的额定电流可靠动作,断路器1.3倍额定电流可靠动作.因此只能按配变的额定电流整定,且不能大于额定电流,才能保证配变不坏.举个例子:如果配变的低压侧额定载流量为72A,我只能用63A的熔断器,而不能用80A的熔断器.不知这样讲对不对,请行家指教.

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lyz_jh
    lyz_jh 沙发

    我查了一下,在室外夏季高温40度情况下,变压器1.4倍过负荷匀许时间也就一个小时,所以按额定电流来取也应该说问题不大.同时如果稍大于变压器侧额定电流问题也不大.但你推荐看的文章中,说配变的低压侧开关比额定电流大一个级别可能对于有人值守的变电所比较适用,不宜用于布置在室外的配变.
    2006-08-12 20:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • leedreamfly
    leedreamfly 板凳


    我认为,如果你要拿约定动作电流(1.3倍断路器额定电流)来选择的话,就不应该参考变压器低压侧的额定电流,而应该参考变压器允许的过电流,即断路器的约定动作电流(1.3In)≤约定动作时间内变压器允许承受的过电流。
    2006-08-12 19:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:变压器低压母排走线

请教:有个工程中,我依次设了两个变压器室,一个低压配电室,这样,其中一个变压器的低压母排就必须穿过另一个变压器室,至低压配电室.这样做,可以吗?

回帖成功

经验值 +10