建筑物与挡墙间需设置一个钢结构人行天桥连廊,按如下设计,请大家看看是否可行?
层高5.9米,跨度18米x12米,用pkpm三维框架计算,7度抗震,与钢混主体完全脱开,
平台板面采用6mm厚花纹钢板,10槽钢@600做板加劲肋
18米跨焊接工字钢梁 1050x400x16x24,两端设置为铰接,弹性挠度1/405,
间隔2米设置18米跨次梁,次梁截面 工字钢梁 550x220x10x12,弹性挠度1/363,
钢柱直径 400,壁厚10
请大家看看结构布置,梁柱截面是否合适,结构整体稳定,构件稳定方面是否有问题?

全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
wjz9383611
沙发
钢梁是否过大,应以计算为准
2014-05-22 09:15:22
赞同0
-
初绿悄悄
板凳
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩!
2011-12-01 11:56:01
赞同0
加载更多回复 举报
向你学习啊!更向你表示感谢!
回复 举报