土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒湿净化车间

恒湿净化车间

发布于:2006-08-12 15:36:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
车间面积2400平方米,要求温度23±2℃,湿度55%±10%,10000级,吊顶高度4.5米,新风机、净化风柜均要求吊顶,台数众多。
问电极加湿及点加热,是只装备新风机,还是新风机、净化风柜都要装备。
不好意思,最近接了一个大单,净化车间近10万平方米,普通空调近5万平方米,时间比较紧,问题比较多,要麻烦各位了,先拿100分意思一下,不够的还请斑主奖励。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • dingwuqing
    dingwuqing 沙发
    上海士保净化设备有限公司
    主要的经营项目( 洁净度 : 百级至三十万级 )

    1、承建各种净化级别、工艺要求、平面布局的空调净化厂房。
    2、设计、建造GMP制药厂净化厂房,协助通过GMP认证。
    3、承建相对负压、防火防爆、隔音消声、高效灭菌、排毒排臭、抗静电等特殊要求的净化厂房。
    4、承建安装照明、动力、电气控制系统及空调自动控制系统。
    5、承建恒温恒湿净化厂房系统、空调机房、冷冻机房。
    6、承建舒适性能空调系统。
    7、净化厂房配套的给排水、水处理及气处理系统。
    8、制作、安装洁净风淋室、层流罩、传递窗、净化工作台等净化产品。
    9、净化空调系统工程咨询、调试、检测。
    联系人:丁吾庆 联系电话:13585922835 地址:嘉定区曹安路宝园六路808号 http//sh-shibao.com QQ:277297325 希望与你们合作,谢谢!
    2009-02-27 14:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • fred_lynd
    fred_lynd 板凳
    一般是新风机组单独做成带初效和中效及表冷段和电加热的组合式空调箱,另外组合式空调箱内配置过滤,表冷,电加热及电极加湿,如果现场有蒸气源可以采用蒸气盘管加热,干蒸气加湿器
    2008-10-30 12:17:30

    回复 举报
    赞同0