请教,厂房活荷载5.0,分项系数怎么取?一个三层钢结构厂房,轻钢屋面,二层楼面活荷载5.0,三层活荷载3.0,屋面活荷载0.5,结构计算时活荷载分项系数该怎么取啊,荷载规范3.2.5.2条说工业楼面大于4.0时可取1.3,但是三层和屋面应该取1.4.我准备将二层的荷载5.0折算一下(5.0x1.3/1.4=4.64),在模型中按4.64取,这样可以吗?