土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求救通风管道

求救通风管道

发布于:2011-11-25 14:36:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我要从一个500*300的风口吹出25m/s的风速,需要多大的风机,其他不要求,最好有型号,公司名,联系人,谢谢
  • gongguanglong
    gongguanglong 沙发
    不知道是什么样的风口,我根据活动页侧送风口给选了一风机:
    风机型号:4-68NO6.3C,1600r/min
    风量:12734m3/h
    全压:1471Pa
    功率:7.5kw
    2011-11-29 14:35:29