土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 一个暖通问题:区域性集中供热用变频泵还是膨胀水箱定压更好

一个暖通问题:区域性集中供热用变频泵还是膨胀水箱定压更好

发布于:2003-09-15 18:27:15 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
请教行家:10多万平方米区域性集中供热用变频泵还是膨胀水箱定压更好
用变频泵会不会出现运行中系统排气不好的问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dlwyg
    dlwyg 沙发
    谢谢二位。
    本人调查:大连市新建大型小区的集中供热全采用变频泵形式
    采用膨胀水箱定压方式也会因供热面积太大,膨胀量水量大的因素导致水箱体积过大;同时溢流水温度较高,其排放也较为麻烦;而且由于地势高差较大,水箱须设置于所供区域最高点,这样水箱的安装高度除满足顶点工作压力2m压头外,还同时保证可以克服水箱安装点到定压点(循环水泵吸入口)的回水管道的阻力损失。这样水箱的安装高度往往会很高,这一点也不太容易满足。
    以上观点,还请各位见仁见智
    2003-10-09 20:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • fszm_2003
    fszm_2003 板凳
    用变频泵更好!
    2003-10-08 14:52:08

    回复 举报
    赞同0