土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 十万级净化工程,车间发热量巨大。如何选净化空调。
十万级 净化工程,车间发热量巨大。如何选净化空调。我们的一个净化工程项目,室内有40台机组,每台功率3KW,车间面积400方,高度2.7M,人员30,24小时运行。在宁波。温度要求22-24度,湿度在40-60%,主机需多大的冷热量,加湿得多少公斤,请各位大师指教。谢谢

全部回答(2 )

  • as1215sc

    通过负荷计算,室内余热余湿度,利用焓湿图,一步一步去计算!

    2019-12-20 10:02:20 来自 PC 评论 举报
  • zymyl828
    直接通过焓湿图来算,比较准备一点,可以参照洁净手术部的和医用气体设计设计与安装图集07K505的案例来计算
    2019-12-16 11:58:16 来自 APP 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10