发布于:2011-11-25 11:09:25
来自:暖通空调/天正暖通
[复制转发]
基本数据:高压风机风量:35000立方/h 20000pa 2台
中压风量风量;53000立方/h 12100pa 1台
低压风量风量:66000立方/h 3100pa 2台
这5台风机满负荷工作将风吹到一个容积为142m³的房子里面,房子有通风口,通风口面积25平方。求排风口压力。
计算背景:
在2525平方的排风口处安装三个烟囱烟囱口径1200mmm*4100mm。烟囱高度16m.
设计院要求出口压力不能小于50pa。
从而验证该烟囱方案的可行性。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报