土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼层质量比如何调整?
新高规增加的3.5.6条楼层质量较下层质量不宜大于1.5倍。不满足时如何调整。我一项目,高位转换,部分次梁转换导致主梁截面等较大,从而导致转换层质量较下层比值为2.35.这也是竖向不规则的一种体现。因是新增条款,且是”不宜“,所以没太重视,现审图提出,不知如何解决,诚请各位指导!

全部回答(6 )

  • 攻城师89468
    结构人生 发表于 2014-12-25 10:53 楼层质量比 在模型哪里得出?总信息里有
    2016-01-06 15:18:06 来自 PC 评论 举报
  • gaga0912
    按竖向不规则~也乘以剪力增大系数做~~问问审图认可不~
    2014-12-25 12:20:25 来自 PC 评论 举报