土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水箱进水管的阀门设置

关于水箱进水管的阀门设置

发布于:2003-09-15 10:50:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2003年《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)分册第2.8.13中规定,水泵供给多个水箱进水时,应在水箱进水管上装电动阀,由水位监控设备实现自动控制。但我们的电气工程师说没必要,就用浮球阀控制就行了,各位觉得怎样?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    如连接水箱较多且水箱间高差较大,最好设电动阀,防止低水位水箱在高水位水箱起泵时先进水,而使高水位水箱得不到及时补充。
    2003-09-16 21:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • lee_jua
    lee_jua 板凳
    装一个浮球阀和一个手动阀,浮球阀由电气配套水位控制,手动阀用于检修时关闭
    2003-09-16 12:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多