土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【请教】屋子里供暖温度不尽人意 是什么原因?

【请教】屋子里供暖温度不尽人意 是什么原因?

发布于:2011-11-25 07:46:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
大家好.
入住5年,算是新房子吧.冬季室内的温暖不尽人意.多次找物业和供暖部门,他们来家查看且态度非常热情,就是没什么结果.,现在家里有老人重病,非常害怕感冒.想提高室内温度,于是听人建议安了暖气循环泵.从昨晚到现在循环泵始终工作着,.昨夜里起来查看无数次,发现回水管大多时候还是凉的,当然也有热的时候,但比进水管温度相差很多.
请教朋友们,是否循环泵安装错误?下面是我拍的循环泵安装和家中室内温度情况.
多多指教,谢谢!

25-11-11_0708.jpg


25-11-11_0643.jpg


25-11-11_0530.jpg


25-11-11_0527.jpg

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • cfgrxjy001
    cfgrxjy001 沙发
    就现在你给的条件还不足以判断到底是什么原因,如前边各位老师说的,你得先去你看看楼上楼下的温度,如果楼下热你家不热,压力不够,如果楼上楼下都不热,在看别的单元,别的单元热,说明进你家的单元管道有问题,如果别的单元也不热,那就是供热公司的是了,等这些都排除了,最后才应该考虑是否是自己家里采暖设施的原因
    2012-01-03 11:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • gkc1976
    gkc1976 板凳
    同意16楼的意见,循环泵应接在回水上的。
    2012-01-01 20:22:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

看到好多供暖集气问题,说下个人见解,希望大家交流,

暖气因为使用过程前期注水不足或者管道水力分配问题经常出现集气,集气的时候就放气,而放气的时候通常在放汽水混合物,放气同时补水,补水温度低,随着温度升高,水的空气溶解度降低,又产生空气集结又放气又补水又产生死,一个死循环产生,通常自动排气阀的处理能力是有限的,加集气罐应该解决的好一些,去年的一个工地就是加集气罐改善的,不知同行们还有什么好的办法,采暖集气真的很烦人啊

回帖成功

经验值 +10