土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 甲方业主 \ 附加吊筋能焊接吗?如能焊接,位置在什么部位最好。
今天在检查中发现,施工单位把主梁的附加吊筋采用了焊接,该主梁高2600mm,宽800mm,焊接位置在斜段1/3处。但知道吊筋是用来抵抗次梁产生的集中荷载剪力的,按规范要求剪力最大处不能有接头。请各位高人指点。小生这向有礼了!

全部回答(2 )

  • lyj902
    主次梁节点,吊筋主要就是为了承担次梁传来的集中力产生的剪力,由其是45度斜向及此处的加密箍筋;此处焊接较为不妥,原因为焊接质量不好控制~~
    2011-11-25 11:36:25 来自 PC 评论 举报
  • zcaiyuquan
    个人认为此处剪力较大 不宜焊接
    愚见
    还望高手解答
    2011-11-25 11:26:25 来自 PC 评论 举报