土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆运行温度过高,是否正常?

电缆运行温度过高,是否正常?

发布于:2006-08-11 22:08:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位有一根3*185+95铜VV电缆,从低压室到用电配电箱距离约500M,中间有两处接头,其中约150M是架空,其余部分
直埋。现在发现电缆有些发热过高。在室内电缆沟里手摸外层大约有50-60度左右。起端低压室和终端配电箱差不多。这时最大一相电流约为310A,最小一相为282A。不知是否正常。其他电缆手感最热的也只是微热。没有这根严重。如此原因是那些?急盼高手分析之

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sbudng_06
    sbudng_06 沙发
    用FULK红外线温度探测器测一下,小于65度,在正常温升范围内,如大于65度,加强通风和散热,没有一点问题。
    2006-08-13 15:58:13

    回复 举报
    赞同0
  • 铁牛66
    铁牛66 板凳


    非常同意这意见,就应该在气温降下来时再测测温度,也许是正常温升呢。
    2006-08-12 20:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多