土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (已更改图床)网上找到的无功补偿计算公式 不知道对不对 请指点指点小弟

(已更改图床)网上找到的无功补偿计算公式 不知道对不对 请指点指点小弟

发布于:2011-11-24 20:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

请问这个公式对吗?
还有想请教一下
补偿前功率因数如果是0.5的话,与公式对应就是cosφ1=0.5 请问如何计算出tgφ1
同理tgφ2的计算方法与tgφ1是一样的吗?

[ 本帖最后由 blachenk 于 2011-11-24 20:59 编辑 ]
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    1、请这个公式是对的。
    2、cosφ1=0.5 此值对应的φ1=60
    (可用计算附件中的计算器查取或用Excel表格自已编一下)
    3、tgφ1(60)≈1.732
    4、同理tgφ2的计算方法与tgφ1是一样的。
    2011-11-25 10:36:25