请问小型继电器的触点最大允许电压是指相电压吗?能用在660V的系统中作为中间继电器使用吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • mengyouren
    mengyouren 沙发
    660V电压有点高,施耐德的小型中继的触点最大电压是交流250V,欧姆龙的是220V,不推荐使用小型继电器作为在660V电压情况下。
    2012-03-26 10:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • mvpman
    mvpman 板凳
    250v,继电器上有标注的。太高使用接触式继电器
    2012-03-22 11:26:22

    回复 举报