土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水管165、170、175度的转角选择矩形检查井还是扇形检查井呢?

污水管165、170、175度的转角选择矩形检查井还是扇形检查井呢?

发布于:2011-11-24 18:54:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在DN600和DN1100的污水管设计中,发现有不少转角是160、165、170、175、178左右的转角,根据规范要在转角中设计检查井。我查看了国家建筑标准设计图《排水检查井》(02S515),发现上面只有矩形检查井,和90°、120°、135°、150°的扇形检查井,没有大于150°的检查井。在总说明:三 适用范围 3扇形井 只提及“当转弯角度处于指定角度之间时,作法参考临近角度转弯井之做法,盖板参考选用小于此角的指定盖板。”并没有说大于150°选用150°的扇形检查井,还是选用矩形检查井。在设计中发现有很多转角都是一百六十几度,一百七十几度左右的,遇上这种转角应该选择150°的扇形检查井还是选用矩形检查井?请哪位好心高手指点一下!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见给排水国家标准图《排水检查井》(02S515):
    1、d600mm污水管,165、170、175度的转角可选择φ1000mm园形污水检查井;
    2、d1100mm污水管,165、170、175度的转角可选择1400mmx1100mm矩形直线污水检查井。
    2011-11-25 10:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • dongmy163
    dongmy163 板凳
    在总说明 3 扇形井 “适用于管径D=800~2000mm的雨水管道转弯处,D=800~1500mm的污水管转弯处”。那我DN600的污水管转弯是不是就不能用这图集的扇形井?只能用圆形井吗?但是圆形井没有说可以用为转弯处啊?哪位好心经验丰富的前辈指点一下!谢谢!
    2011-11-24 19:07:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 838 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对《城镇排水管道检测与评估技术规程》编制的建议

周 勇摘要:《城镇排水管道检测与评估技术规程》征求意见稿近期已经出现在网络上,作者没有花过多的精力去辨别此稿的真伪,但对照其内容与之前发行的上海地方标准和广州相关文件来看,其稿应该为规范编制组发布的,作者结合自己的从业经验对该征求意见稿发表部分浅见,希望能对规程编制起到抛砖引玉的作用。关键词:排水 检测 评估 建议一、前言根据住房和城乡建设部《关于印发2011年工程建设标准规范制订、修订计划的通知》(建标[2011]17号)的要求,由广州市市政集团有限公司会同有关单位共同编制的《城镇排水管道检测与评估技术规程》(以下简称《规程》)行业标准已完成征求意见稿。

回帖成功

经验值 +10