厂房构筑物 一层为仓库,二层为生产车间,生产过程中会偶尔冲洗地板,业主要求用地漏 收集废水,但不能穿楼板,防止滴漏影响到下层货物,有什么好办法可以解决

全部回答(7 )

  • asnl4639
    既然业主已经要求不能穿楼板了,那就只有在结构上动脑筋了,降板同层,地沟……
    2011-11-29 22:15:29 来自 PC 评论 举报
  • zxlcs326
    生产车间的建筑面层应该很薄,放不下一根排水管,你要求结构降板,给你降出一条排水沟,然后在墙边用管子排出室外
    2011-11-29 17:46:29 来自 PC 评论 举报