地漏如何设置为好
地漏如何设置为好
厂房构筑物 一层为仓库,二层为生产车间,生产过程中会偶尔冲洗地板,业主要求用地漏 收集废水,但不能穿楼板,防止滴漏影响到下层货物,有什么好办法可以解决
发布于
2011-11-24 16:08:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
asnl4639
既然业主已经要求不能穿楼板了,那就只有在结构上动脑筋了,降板同层,地沟……
2011-11-29 22:15:29
来自 PC
评论
举报
zxlcs326
生产车间的建筑面层应该很薄,放不下一根排水管,你要求结构降板,给你降出一条排水沟,然后在墙边用管子排出室外
2011-11-29 17:46:29
来自 PC
评论
举报