智能控制求助
智能控制求助
有谁清楚手术室的智能控制问题啊,还有就是手术的交叉施工主要在哪几个点啊,谢谢.
发布于
2006-08-11 17:10:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
yehuo1604
太感谢了,通俗易懂
2006-09-07 10:32:07
来自 PC
评论
举报
zcalert
手术中灯要和无影灯联动,即无影灯开,手术中等亮。
气体压力上下限报警。
空调自控分强电和弱电两部分,强电主要是送、排、新风风机的联动控制,若有风管电加热还要有延时控制,有的还要做电动门与排风机的连锁。弱电主要是温湿度控制,过滤网的报警。
另外还有背景音乐与呼叫系统的切换,既呼叫时应能自动切断背景音乐。
时间就是要有北京时间、麻醉计时,手术计时,计时要能倒记。
2006-08-30 17:18:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yehuo1604
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
21
粉丝
0
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 455 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
气体压力上下限报警。
空调自控分强电和弱电两部分,强电主要是送、排、新风风机的联动控制,若有风管电加热还要有延时控制,有的还要做电动门与排风机的连锁。弱电主要是温湿度控制,过滤网的报警。
另外还有背景音乐与呼叫系统的切换,既呼叫时应能自动切断背景音乐。
时间就是要有北京时间、麻醉计时,手术计时,计时要能倒记。