土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 智能控制求助
有谁清楚手术室的智能控制问题啊,还有就是手术的交叉施工主要在哪几个点啊,谢谢.

全部回答(9 )

  • yehuo1604
    太感谢了,通俗易懂
    2006-09-07 10:32:07 来自 PC 评论 举报
  • zcalert
    手术中灯要和无影灯联动,即无影灯开,手术中等亮。
    气体压力上下限报警。
    空调自控分强电和弱电两部分,强电主要是送、排、新风风机的联动控制,若有风管电加热还要有延时控制,有的还要做电动门与排风机的连锁。弱电主要是温湿度控制,过滤网的报警。
    另外还有背景音乐与呼叫系统的切换,既呼叫时应能自动切断背景音乐。
    时间就是要有北京时间、麻醉计时,手术计时,计时要能倒记。
    2006-08-30 17:18:30 来自 PC 评论 举报