这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv
(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)
问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?
2、按这个公式去复核pkpm里给出的计算结果(如下),复核结果不通过?
{柱脚需要设计抗剪键:
抗剪键设计剪力: V = 71.329 kN (组合号= 46 )
抗剪键截面: [10
抗剪键长度: 100.0 mm
侧面混凝土压应力: 7.9
抗剪键根部设计弯矩: M = 3.566 kN.m
抗剪键强度设计值: f = 310.000 N/mm2, fv= 180.000 N/mm2
抗剪键根部应力: sgm = 89.926 N/mm2,tao= 159.491 N/mm2}
3、哪位大师给个权威的计算方法,越详细越好!