在SATWE中计算,连梁纵筋超筋。
但是我觉得连梁应该相当于深受弯构件,主要是剪切破坏,无论纵筋配多少也没有用.只要保证箍筋就行了.
可否纵筋不做调整?甚至说按略大于最小配筋率就可以了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyigao0097
    wyigao0097 沙发
    是否位深受弯构件,主要从垮高比来判断,垮高比不同时用不同的构造,主要是因为高跨比太大的时候剪切变形不可忽略,所以计算上要注意,可以看结构力学的推论!计算软件及规范中都有规定,高跨比不同的时候,应采用不同的构造,<5,受弯为主,〉5受剪为主,所以楼主所说有一定的道理,但是规范有规定,详高规和炕规!
    2006-08-12 14:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    请教下什么是深受弯构件~
    是我的话肯定加高了~
    2006-08-11 18:28:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。