土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁纵筋超筋,可否不做调整?

连梁纵筋超筋,可否不做调整?

发布于:2006-08-11 17:03:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在SATWE中计算,连梁纵筋超筋。
但是我觉得连梁应该相当于深受弯构件,主要是剪切破坏,无论纵筋配多少也没有用.只要保证箍筋就行了.
可否纵筋不做调整?甚至说按略大于最小配筋率就可以了?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyigao0097
    wyigao0097 沙发
    是否位深受弯构件,主要从垮高比来判断,垮高比不同时用不同的构造,主要是因为高跨比太大的时候剪切变形不可忽略,所以计算上要注意,可以看结构力学的推论!计算软件及规范中都有规定,高跨比不同的时候,应采用不同的构造,<5,受弯为主,〉5受剪为主,所以楼主所说有一定的道理,但是规范有规定,详高规和炕规!
    2006-08-12 14:24:12

    回复 举报
    赞同0
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    请教下什么是深受弯构件~
    是我的话肯定加高了~
    2006-08-11 18:28:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:锚杆挡墙可否锚入粘土中?有没有相关的做法?

如题所示。 本工程中,地下室2层,主体结构已经做好,地下室周边的土已经回填,在地下室周边约2M处要做挡墙,其中有一侧有路基和已有4层建筑,已经在施工期间用锚杆加固其地基(离地下室2M,地上部分挡土高4M),估计所有土层为粘土。问该如何设计挡墙,谢谢!

回帖成功

经验值 +10