土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室计算荷载取值

地下室计算荷载取值

发布于:2006-08-11 17:01:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
计算地下室梁配筋时,水的荷载取值该如何取,是否要考虑分项系数。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bzh2005
    bzh2005 沙发
    对结构有利时取1.0,不利是取1.2
    2006-10-17 15:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • mickeyh
    mickeyh 板凳
    水的荷载还是按10kn/m2取吧,分项系数取1.05
    2006-10-15 22:53:15

    回复 举报
    赞同0