土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 天然气加压泵站配电方案

天然气加压泵站配电方案

发布于:2006-08-11 16:40:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近接了一个这样的工程,工程的计算负荷总容量约700kVA,不知道加压站对电气方面是否有特殊要求,希望大家帮忙提供几个参考意见
  • lilin1017@co163
    供电分为3个区,安全区、危险区、生活区。安全区内安装变压器、配电室、发电机等。安全区到危险区由电缆穿管,按照防爆规范施工。危险区全部采用隔爆型电气设备,如灯具、配电箱、插座、开关。电气仪表如果是本安型的,还需安装安全栅。
    2006-08-11 17:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • 天然气加压站施工组织设计
    天然气加压站施工组织设计 包含 西气东输**管道南段增压工程**压气站。 2.1.2 建设规模 **压气站属于扩建工程,主要包括新建6MW等级电驱压缩机组2套;过滤分离器30×104m3/h 3台;空
  • 加压泵站自动化方案
    某加压泵自动化方案。包括仪表系统,供电系统,防雷系统,PLC系统。
  • 天然气处理厂配电全图
    中海油一天然气处理厂配电全图, 供配电系统监控信息配置表,10kV变压器出线保护测控接线图, 10kV分段保护测控接线图等,设计详实,供设计师参考。
  • 城镇天然气储存与供气方案的比较
    对进站压力为次高压B的天然气储配站,比较了低压、高压储存供气方案,提出了推荐方案。
  • 某石油天然气安全规程
    某石油2012--2017天然气安全规程电气电力综合应用。
  • 天然气泄漏应急预案
    内容简介 1. 接到业主报警或发现天然气泄漏后,公司员工应立即通知保安部经理或当班领班,并马上赶到现场查看情况,必要时疏散人员,并禁用电气设备(包括手机、电话和对讲机)。 2. 保安部经理或当班领班接
  • 天然气接收液态容器,图纸是介绍的一套的天然气接收液态容器制作结构套图,图纸结构包含结构总装图,部件明细表,设计参数说明,环道梯结构设计图,主体结构图,配套的详细零件部件图等等,尺寸参数齐全,CAD绘制
  • 产品特点: 燃烧效率高,蓝火焰,燃烧产物NOχ等污染物低于国家环保标准; 烟气喷射速度可达100m/s以上。根据用户要求,配用不同的烧嘴砖可获得不同的烟气喷射速度; 功率调节范围宽,额定状态下噪音小、
  • 天然气处理工业中主要的排放源是空压机的发动机和来自脱酸气装置的废酸气,(1)来自空压机的排放物在天然气工业中发动机主要为管道输送、现场收集(从油井收集气体)、地下储存和气体加工设备的压缩机提供动力。往
  • 液化天然气类型与工艺
    万方数据下载
  • 此设备部件可用于大型天然气制作设备组件中,此设备部件带有存储部分,加工各部分以及传输部分,现在传输部分流出多个接口,可以方便后续管道接进设备使用。...
  • 为大家提供了一款天然气检测切断设备模型。由四个轮子,检测传感器,表盘,红绿检测端子,旋钮,等零件组成的装配体。模型含有齐全的参数,可以供大家编辑。欢迎大家下载和学习。用于检测是不是有天然气泄漏,切断气
  • 本次更换管线地理位置社会依托较差、施工环境较为恶劣,对于管道经过的难点和特殊地段,在施工前制定详细的施工方案,保证管道的铺设安全。
  • 液化天然气低温罐施工方案
    本工程为宁波***气体储运有限公司20,000m3低温乙烯终端和配套公用工程,建设规模为20,000m3液态乙烯低温储罐一座及其配套储运装卸系统和配套公用工程。乙烯低温储罐的外罐为预应力钢筋混凝土外罐
  • 天然气工程组织设计方案
    钢管组装前应将管端20mm内的污油、铁锈、熔渣等清除干净,并将管端螺旋缝进行补焊,其长度不应小于50mm,并将管道内的杂物也清楚干净.
  • 天然气工程施工 方案
    内容简介 本工程全线全长6.248公里,其中0.4MPa中压A管线管径DN500天然气管道长68米;1.0MPa次高压A管线管径DN700天然气管道长68米;2.5MPa高压B管线管径DN500天然气
  • 液化天然气低温罐的施工方案
    本工程为宁波***气体储运有限公司20,000m3低温乙烯终端和配套公用工程,建设规模为20,000m3液态乙烯低温储罐一座及其配套储运装卸系统和配套公用工程。乙烯低温储罐的外罐为预应力钢筋混凝土外罐
  • 某石油天然气工艺管道施工方案
    其主要作用是石油天然气管道维抢修用管道及设备测试检验平台,本工程主要涉及站内工艺管线、电气仪表、给排水消防设施、防腐等建设内容。
  • 液化天然气工程电气施工方案
    (一)工程简介(液化天然气的英文缩写是lng) 液化天然气站工程,位于**,新液化天然气站由**限公司安装电气控制项目。 根据生产工艺流程,监控分布情况。组成如下: 1) 外围监控和报警系统,由

阅读下一篇

问一个配电室内的问题?

配电室内有电缆沟,有的在柜下,有的在柜后见过二种情况,有的只有柜下有电缆沟还有是两种沟都有这是为什么呢

回帖成功

经验值 +10