土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 满液式螺杆机组吸气接管问题

满液式螺杆机组吸气接管问题

发布于:2011-11-24 13:21:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
满液式螺杆机组中,压缩机与蒸发器之间的接管长度小于100mm,是否有问题,会否产生液击,或刚性太大,因为震动影响密封与焊接强度,允许这种设计吗
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阎良人
    阎良人 沙发
    在工程安装要求中有一条是接管两焊口之间的压力管道必须大于100mm。防止焊口脆裂。
    2011-11-25 16:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    冷库工程
    2011-11-24 20:43:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问家用空调里的电子膨胀阀可以水平安装放置吗?会有什么影响

请教高人:家用空调里的电子膨胀阀可以水平安装放置吗?若水平安装会有什么影响?谢谢

回帖成功

经验值 +10