某一地下车库,层高4.5米,分为两层车位,按规范应做两层喷头,下层喷头怎么布置?怎么保证在车位的上方.谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kobejun
    kobejun 沙发
    你这是机械车库吗?如果是用车架,我做的就是用侧喷加集热挡板.
    2003-09-13 18:24:13

    回复 举报
    赞同0
  • g.p.s
    g.p.s 板凳
    4.5m还做两层,除去梁高,够高吗?有层高自然能保证在车位上方了。
    2003-09-13 17:25:13

    回复 举报
    赞同0