【求助】关于冷库一些问题!!!!最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
tujianquan_129037
沙发
是什么货物,进货温度不清楚,无法回答!
2013-08-11 18:30:11
赞同0
-
yubinyb
板凳
缺少制冷剂,造成压力过低,制冷剂所带出去的油不能正常回到压缩机底壳,所以你一直加油解决不了问题,将制冷剂充到合适的量就可以了。设备用久了制冷剂会慢慢减少。
2011-12-07 22:23:07