土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助!ABB-VC(V12真空接触器)真空泡参数
如题,客户要,有这方面资料的XD请帮忙!

全部回答(2 )

  • jxxhhu28
    不好意思,贴上来变样了



    号 名 称 单位 数值
    V7 V12
    1 额定电压
    kV 3.6~7.2 12
    2 额定绝缘水平 雷电冲击耐受电压(峰值) 60 75
    工频耐受电压(1min) 32 42
    3 额定频率 Hz 50,60 50,60
    4 额定发热电流 A 400 400
    5 额定工作电流 400 400
    序 名 称 单位 数值
    号 V7 V12
    6 额定开断电流 4000 4000
    7 额定关合电流 4000 4000
    8 短时耐受电流 1s 6000 6000
    3s 4000 4000
    30s 2500 2500
    9 最大额定耐受峰值电流(1/2周波) 55000 55000
    10 主回路电阻 固定式  100 100
    移开式a 300 300
    11 开断操作次数(额定开断电流) 次 25 25
    12 关合操作次数(额定关合电流) 100 100
    13 合闸时间 ms ≤90 ≤90
    14 分闸时间 ≤30 ≤30
    15
    操作电压 电气自保持(保持功率约20W) V DC:2460;DC/AC:100250
    机械自保持 合闸(功率约500W) DC:2460;DC/AC:100250
    分闸 DC:48/60/110/120/125/127/130/220
    (功率350W)
    AC:110/220/240
    (功率650VA,COSФ=0.5)
    16 电气寿命
    次 1,000,000 1,000,000
    17 机械寿命 电气自保持 1,000,000 1,000,000
    机械自保持 250,000 250,000


    18

    极限性能
    操作循环 工作电压 kV 3.6 7.2 12

    1200次/小时 电动机 kW 1500 3000 5000
    变压器 kVA 2000 4000 5000
    电容器组 kVar 1500 3000 4800
    300次/小时 背靠背电容器组 额定电流 A 250 230
    涌流b kA 8 8
    a 熔断器用电阻可忽略不计的导体代替。
    b 瞬态频率不大于25kHz。
    2006-08-12 17:03:12 来自 PC 评论 举报
  • jk_00
    只有去问生产厂
    2006-08-11 16:26:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10