这次我们公司设备连续出现损坏。怀疑系统防雷接地问题引起。在设备损坏前都有出现雷雨天气。损坏仪器有烟尘分析仪,气体分仪器。工控机。无其它设备损坏。另平台电源开关跳闸。机柜内总电源开关跳闸。机柜的总进线开关跳闸。现介绍了一下我公司设备情况。接地该如何作。机柜放在仪表房内。机柜内设备有:1。24V直流稳压电源。通过屏蔽电缆为烟窗平台的传感器供电。传感器安装在传感箱内。传感的地与箱体相通2。烟尘分析仪为220V供电。置平台上的。内有电路板的。箱体设有接地端。电源由平台电源供电。3。气体分析仪、PLC也在机柜内。4。其它为一些动力电源。泵之类的设备5。平台传感器通过法兰固定在烟道上。或者通过气管与传感器相连。法兰上可能带有静电。这样的系统该如何接地。我作了一个这样方案。大家修改一下。详细一些最好。小弟能力有限。谢谢各位了。方案见附件。