【分析】关于民用建筑别墅项目供电是否可以用三相四线制
【分析】关于民用建筑别墅项目供电是否可以用三相四线制
请教区管:现在别墅项目进线可以用TN-C-S系统吗?低压配电室是TN-S系统,设计图纸是从配电室引出三相四线到住户后重复接地,这样对低压配电室内供电不会有什么影响吧,现在我想让设计更改为三相五线制供电,能有什么好的依据说服设计吗?谢谢!
发布于
2011-11-24 10:31:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
wgqworkhard
,坚决支持该楼观点。
2011-11-30 11:37:30
来自 PC
评论
举报
hawksoaring
请问别墅为什么不可以采用三相四线制?没有规范禁止使用吧
我们设计院一直采用采用的都是三相四线制,TN-C-S系统,设计审图也没有什么意见的。
采用三相五线有点浪费啊
2011-11-29 16:59:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mente521
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
30
回复
419
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2078 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
我们设计院一直采用采用的都是三相四线制,TN-C-S系统,设计审图也没有什么意见的。
采用三相五线有点浪费啊