土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样满足规范可以吗?

这样满足规范可以吗?

发布于:2006-08-11 13:34:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层建筑地下室,功能为很多小的储藏室.咨询过消防局的意见,按照"高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间"执行,做了喷淋.

其公共走道宽1200mm,居中布置的上喷头.但喷头下有900mm的风管,我认为风管会影响喷头的作用.应在风管下加设下喷头,或者做侧喷.
不同的意见:规范规定要超过1200mm的风管下才需要加设喷头,消防图纸审查也未提出这个问题,而且如果说900mm的风管会影响喷头的作用,那么800mm,700mm呢?这个数值应该怎么确定?

最后的结论是暂不增加,若消防验收提出再加装.

请大家谈谈对这个问题的看法.

还有一个相似的问题,规范要求宽度超过1200mm的排管下也要设喷头,可是管与管的间距多大时算排管?什么情况下可以不考虑其对喷头作用的影响?